精细化运维,义乌电力成功化解一场突发设备危急缺陷
金彩云客户端>义乌 通讯员 刘浩春
3月1日下午5时,随着110千伏义乌佛堂变#1、#2主变110kV套管发热消缺工作结束,一场突发的设备危急缺陷攻坚战圆满收官,成功化解了可能引发电网事故的重大风险,展现了义乌电力铁军守护万家灯火的使命担当。
2月28日,国网义乌市供电公司变电运检中心运维班在对佛堂变电站进行全面巡视时,发现#1主变110kV套管C相、#2主变110kV套管A相存在异常发热的危急缺陷。该类型发热缺陷会加剧套管接头(如将军帽、导电杆)的氧化和腐蚀,形成恶性循环,使接触电阻进一步增大,导致温升失控。严重时可能引发接头熔断或火灾,造成主变跳闸停电事故,对主变稳定运行造成极大威胁。
此次缺陷的及时发现,得益于义乌变电运检中心常态化开展的精细化巡视工作。运维人员通过红外测温等手段,精准捕捉到套管接头的温升变化。
针对套管发热缺陷,国网义乌市供电公司迅速启动“特巡+监测+检修”组合策略,一方面,通过增加红外测温频次和负载监测,实时评估缺陷发展趋势;另一方面,组织运检部、调度、变电运检中心等多部门协同,制定停送电、检修方案,优化停电窗口期,确保检修工作高效推进。这种“边监测、边决策、边处置”的应急模式,有效避免了缺陷恶化风险,最大限度减少对企业和居民用电的影响。
检修过程中,技术人员针对套管接头接触不良、压接工艺缺陷等常见诱因展开排查。通过拆除将军帽、检查导电杆螺纹配合情况等标准化作业流程,精准定位并修复了缺陷。此次消缺还同步对其他主变套管进行了隐患排查,加装专用防松配件从源头提升设备可靠性。
经过10小时连续奋战,顺利完成两台主变轮停、主变套管发热缺陷处理、电气试验、送电等环节。经检测,新套管连接部位温度恢复正常,设备恢复至正常运行状态。
此次事件是国网义乌市供电公司深化“精益化运维”和“双预机制”(风险分级管控、隐患排查治理)的生动实践。该公司通过“主动发现—快速响应—科学处置”的全链条闭环管理,展现了卓越的电网运维与应急能力。
目前,国网义乌市供电公司已对全市变电站开展同类设备专项排查,并通过智能机器人巡检、红外热成像等数字化手段提升运维效率,为地方经济社会发展提供更加坚强可靠的电力保障。
编辑:潘晓红
二审:朱翔
三审:邵建伟 |